Aller au contenu
Posté(e)
comment_89875

Bonjour,

 

Je dois dimensionner des limons en fer plat de 250 pour un escalier métallique (bureau). D'après la norme NFP 006-01 la charges à prendre est de 250 daN/m². Dois-je appliquer cette SE à la surface des marches. Ou bien applique une charge ponctuelle (150daN) par marche si escalier une unité de passage sinon 300daN pour 2 UP.

 

Merci

  • Réponses 4
  • Vues 4.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_89878

bonjour,

Il faut prendre prévoir 2 scénarios :

- 250 Kg/m² sur la surface des marches 

- Charge concentrée de 150 Kg (une seule charge si l'emmarchement<1.20 m et 2 charges dans le cas contraire)

Prendre le cas le plus défavorable parmi les 2.

comment_89881

bonjour,

En général on peut partir avec L/300 à condition de prendre des mesures pour ne pas détériorer les éléments secondaires (je pense la à un garde corps en verre)

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…