- Replies 8
- Views 1.3k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
Lysa.S 3 posts
-
franckfm 2 posts
-
kharasana 2 posts
-
abdeslam-brahim 1 post
Popular Days
Most Popular Posts
-
Bonjour, Vu les dimensions et la configuration de votre bâtiment, il est préférable de le scinder en trois blocs et séparés par des joints sismiques (si vous êtes en zone sismique) ou bien des joi
-
merci pour votre réponse , mais voila cette structure en elle méme apartien a une structure plus grande , que j'ai du séparé en bloc , de cette maniére j'aurai un peu trop de structure .
-
Bonjour, La longueur de votre bâtiment sur le croquis elle dépasse les 55,00 m. Il faut penser aux joints de dilatation (voir CBA 93) ça dépend de la situation géographique du site d'implantation
Bonjour à tous ,
j'ai un structure en béton armé en forme de corniére , serai ce un choix judicieux de la modéliser de l'étudier telle qu'elle est ? ou c'est obliger de la séparer en deux structure ( avec joint de rupture )?