bonjour, Vous trouvez ci-joint la démarche à suivre
-
bonjour, Non c'est de la RDM (voir notions de noyau central). c'est bien le cas; vous voyez bien que δm<0 (zone tendue) et δM>0 (zone comprimée) tout ça c'est de la RDM, la form
-
bonjour, L'effort de traction est repris par les tiges d'ancrages, sinon à quoi sert de les mettre. De ce fait, comparer -82,5 t/m² à la contrainte du béton n'a aucun sens car cet effort est repris p
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment on calcul/vérifi la résistance d'une surface de béton (basique type C20/25) lorsque l'on place dessus un poteau vertical de 2.5 m de haut. Sur ce poteau est soudé orthogonalement une platine d'environ 200x200 mm avec 4 crosses de fixations espacées de 130 mm.
Sur ce poteau est exercé en bout (haut) une force horizontale (donc parallèle à la platine de fixation) ce qui me donne un couple de 4700 Nm.
l'effort supplémentaire induit par le serrage des crosses est de 108000 N (calcul issu de la norme en tenant compte du Ø de la vis, Ø d'appui sous tête, pas, Re, Ø de passage et du coef de frottement).soit une pression de sigma=F/S => 108000/(200x200)= 2.7 N/mm²
Comment déterminer que le béton ne va être endommagé par la pression de la platine avec en plus l'effort appliqué sur le poteau. Ou au moins faire une estimation.
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma demande, et de toute information permettant d'avancer dans mon calcul peut être simple pour vous mais pas pour moi.
C'est comme tout quand on ne sait pas cela est compliqué.
AAT