Bonjour,

Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment on calcul/vérifi la résistance d'une surface de béton (basique type C20/25) lorsque l'on place dessus un poteau vertical de 2.5 m de haut. Sur ce poteau est soudé orthogonalement une platine d'environ 200x200 mm avec 4 crosses de fixations espacées de 130 mm.

Sur ce poteau est exercé en bout (haut) une force horizontale (donc parallèle à la platine de fixation) ce qui me donne un couple de 4700 Nm.

l'effort supplémentaire induit par le serrage des crosses est de 108000 N (calcul issu de la norme en tenant compte du Ø de la vis, Ø d'appui sous tête, pas, Re, Ø de passage et du coef de frottement).soit une pression de sigma=F/S => 108000/(200x200)= 2.7 N/mm²

 

Comment déterminer que le béton ne va être endommagé par la pression de la platine avec en plus  l'effort appliqué sur le poteau. Ou au moins faire une estimation.

 

Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma demande, et de toute information permettant d'avancer dans mon calcul peut être simple pour vous mais pas pour moi.

C'est comme tout quand on ne sait pas cela est compliqué.

AAT

 

 

  • Réponses 11
  • Vues 3.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • ucefelmir
    ucefelmir

    bonjour, Vous trouvez ci-joint la démarche à suivre 

  • ucefelmir
    ucefelmir

    bonjour, Non c'est de la RDM (voir notions de noyau central).     c'est bien le cas; vous voyez bien que δm<0 (zone tendue) et δM>0 (zone comprimée)     tout ça c'est de la RDM, la form

  • ucefelmir
    ucefelmir

    bonjour, L'effort de traction est repris par les tiges d'ancrages, sinon à quoi sert de les mettre. De ce fait, comparer -82,5 t/m² à la contrainte du béton n'a aucun sens car cet effort est repris p

Images postées

recommended_posts

comment_90555

bonjour,

 

 

bonjour,

 

Monsieur KARIMTCA, L'effort de serrage que j'ai donné est directement issu de la norme pour le diamètre de de la vis et de l'interface correspondant au diamètre de passage, de la matière, du coefficient de frottement de serrage,…. Jusqu'à la ligne des moments quadratique  a^3/12 ok. Pourquoi la pression de serrage doit être plus forte? Je vais fragiliser mes ancrages au sol et augmenter la pression sur le sol, pour la platine j'avais effectivement prévu de l'élargir pour réduire la pression sur le sol et sur les ancrages. Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à m'éclairer et des remarques que vous m'avez fait et qui m'ont permis d'avancer. En espérant pouvoir vous lire prochainement. SLT AAT   

 

 

Je vous invite à bien lire mon post précédent, j'ai écris que

la pression de serrage p3=Ns/(axa) doit être >ou=  à  Mx6/(a3)= 352.5 t/m²           Ns min= axa x 352.5= 14.1 tonnes.

même si vous augmentez la pression sur le béton , elle reste inférieure à celle de B20/25.

(si vous augmenter Ns, pas besoin d'augmenter les dimensions du plat)

Cordialement.

Modifié par KARIMTCA

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…