    abdeslam-brahim

    bonjour,   tu aura un problème de coffrage car le deux poutres ont le même coffrage 30x45 pour prévoir des armatures en bateau tu doit avoir la section de poutre porteuse supérieure à celle portée

  • bonjour, d'accord avec Civil engineer Il faut penser également a la hauteur d'enrobage des aciers bas des poutres secondaire de manière a ce qu'elle repose sur les aciers bas des poutres principales

Images postées

recommended_posts

comment_90675

bonjour,

d'accord avec Civil engineer

Il faut penser également a la hauteur d'enrobage des aciers bas des poutres secondaire de manière a ce qu'elle repose sur les aciers bas des poutres principales

il faut considérer comme une charge permanente sur la poutre principale avec x= ... et L= .... (sous arche)

comment_90686

bonjour,

 

tu aura un problème de coffrage car le deux poutres ont le même coffrage 30x45

pour prévoir des armatures en bateau tu doit avoir la section de poutre porteuse supérieure à celle portée

 