Aller au contenu
Posté(e)
comment_90827

Bonjour, je veux juste savoir si la longueurs de recouvrement des armatures diametre * 30 ou *40 ou *50 s'applique aussi sur le treillis soudés sinon comment avoir cette longueur merci

  • Réponses 8
  • Vues 2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

  • Auteur
comment_90841

bonjour, je cherche la longueur de recouvrement du TS ! Comment est elle calculėe ? C pas comme les barres ou on multiplie le diametre par 50 , 40 ou bien 30....j 'espere que la question est claire !

comment_90843

bonjour,

euh, bin deja je te dirais que sa doit dependre du code que tu utilise?

Mais il me semble que ds l'EC2, il semblerait qu'il faille utiliser les dispositions de recouvrement des barres isolées, en négligeant l'effet favorable des brarres transversale.

  • Auteur
comment_90847

Dans une dalle en corps creux par exemple, y a pas des barres au milieu , que du TS ! Et aussi dans une dalle de compression ! Je Cherche cette longueur de recouvrement ! phi * diametre est applicable ?

comment_90850

bonjour,

 

En plus de ce que a dit Berenthor, je vous donne les références de l'EC2.

Il s'agit de la section 8 Disposition constructives-

                                 8.7 recouvrement

                                 8.7.5 recouvrement des treillis.

Dans le CCBA68, on parle d'une disposition avec un nombre de mailles (ou de fils de répartitions (3))  dans la zone de recouvrement.

(pour simplifier, on adopte aussi 50 x Ø  en général pour les fils porteurs)

 

 

Cordialement.

Modifié par KARIMTCA

  • 1 an après...

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…