Bonjour, 

 

Je suis actuellement en train de concevoir une charpente métallique type portique bi-pente.

Je souhaite la dimensionner pour une utilisation avec ou sans bardage. Dans le cas où le bâtiment serait bardé, le calcul doit tenir compte des forces de pression exercées par le vent sur les bardages.

Je me demande si les potelets et lisses de bardage participent à la rigidité de l'ensemble où si ils n'ont qu'un rôle de support ? En d'autres termes, est-ce que je dois les modéliser lorsque je suis dans le cas d'un bâtiment bardé ?

 

Merci d'avance

 

 

  • Réponses 1
  • Vues 1.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_90940

bonjour,

 

Les éléments support de bardage sont principalement des éléments bi articulé, qui ramènent des ponctuelles sur votre portique (lisses horizontales, potelets verticaux)

A ce titre ils ne participent a la rigidité d'ensemble de la structure.

 