- Réponses 7
- Vues 4.3k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
ucefelmir 3 messages
-
Moulay ELYAZID 2 messages
-
Civil Engineer007 1 message
-
MAKER 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
bonjour, d'après le BAEL : [attachment=6095:cours BA.pdf] je pense que c'est la même approche au niveau de l'EC2, il y'a que les type de fissuration qui change et les conditions de durabilité
-
bonjour, ui c'est extrait du BAEL toutefois cette condition surdimensionne beaucoup le coffrage notamment pour les dalles.
-
bonjour, cette methode est surtout adaptée aux poutres pour les dalle je pense qu'il y a une autre demarche en fonction de son sens principal de portée je vais chercher inchallah ... je sui un p
Bonjour,
svp de quelle réglement sont tirés ses conditions sur la vérification de la flèche
Vérification de la flèche :
On peut admettre de ne pas justifier l’ E.L.S vis-à-vis des déformations des poutres par un calcul de flèche si les conditions suivantes sont vérifiées :
h/l ≥ Mt/10.M0
A/b0.d ≥ 4.2/fe
1/L ≥ 1/16
svp c'est urgent