Aller au contenu
Posté(e)
comment_91499

Bonjour,j’ai un problème au niveau de la poutre palier, elle  est mal placer(sur plan elle dans le niveau 2,21m et en réalité elle est placer dans le niveau 2,06m) enter 2 poteaux déjà couler ,et ente 2 plancher déjà couler j'ai besion d'une méthode pour augmenter son niveau,merci   

Modifié par mrzkanwar

  • Réponses 8
  • Vues 999
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Moulay ELYAZID
    Moulay ELYAZID

    bonjour,   aussi vous pouvez surélever la dalle palier si la poutre palière est coulée à moitié :   [attachment=6126:palier.jpg]   cdt  

recommended_posts

comment_91510

bonjour,

 

y'a pas de croquis joint !

 

toutefois, à mon avis, il suffirai de redresser le plan de ferraillage de votre escalier ... car avec 15cm de différence (2.21-2.06 = 0.15m) ça vous fait une marche en moins sur la 1er volée et une en + sur la 2éme volée ... surement cette dernière sera le raccordement avec la poutre (si poutre support existe au niveau du plancher sup) ... et voilà votre problème est résolut facilement

 

avec le croquis ça sera plus claire :)

  • Auteur
comment_91516

bonjour,les poteaux d'extrimité de la poutre paliére sont déja couler et si on diminu la volée d'une marche la retember sera insuffisante pour le passage les gens .on ne peux pas relier les barres de dessus aux poteaux.merci

Modifié par mrzkanwar

comment_91523

bonjour,

 

15cm de moins je crois que c'est tolèrable ? pour 2.00m imposé en règles d'archi (je pense) ...

 

le béton peut etre percé et repiqué facilement et les armatures sellées par mortier sika, l'ancienne poutre travaillera bien sure tjrs.

 

cdt

comment_91531

bonjour,
Je viens de voir ton croquis! Alors a mon avis votre dalle parlier elle sera aussi decalé de 15 cm... de point de vue architectural ça passe parce que je crois qu'il ya plus que 2.5m entre ton parier et le plancher haut! Tu dois mettre un chainage de 20 cm puisque c ton ancienne poutre qui serait porteuse sans oublier d'y percer quelque trous pour placer des armatures d'adhérence...

  • Auteur
comment_91652

bonjour,merci pour vos proposition,Mr tahalaaribi ,la dalle palier sera aussi decalé de 15cm ,elle sera au niveau 1,90,alors elle Gaines bc la sirculation au dessous du palier.

 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…