bonjour,

Merci pour la vidéo. Je ne prétend pas être un expert en matière des ponts roulants mais j'ai certaines remarques :

- Vu que n'avez introduit l'effet de freinage et accélération du pont roulant je comprend que cette modélisation a pour but de dimensionner le chemin de roulement. Si c'est le cas vous estimez qu'on peut négliger le flambement du au freinage par exemple?!

- Vous n'avez pas paramétré le chemin de roulement (flambement, déversement,...)

- la flèche L/200 à mon avis est trop faible? une flèche non contrôlée risque de gêner la bonne marche du matériel roulant 

Meilleures salutations

  • Auteur
comment_91761

bonjour,

 

on se qui concerne une flèche admissible  de  

verticale < L/700

horizontale < L/800 

pour les appuis un déplacement de < H/300 

on se qui  concerne  la vérification a la fatigue il faut que la différence de la contrainte équivalent due au charge d'exploitation avec la résistance a la fatigue