Posté(e) Juillet 7, 201410 a comment_91730 Bonjour, modélisation d'une poutre a pont roulant ou charge roulant avec le logeciel robot structural analysis https://www.youtube.com/watch?v=bHQi1EgBjs0
Juillet 8, 201410 a comment_91753 bonjour, Merci pour la vidéo. Je ne prétend pas être un expert en matière des ponts roulants mais j'ai certaines remarques : - Vu que n'avez introduit l'effet de freinage et accélération du pont roulant je comprend que cette modélisation a pour but de dimensionner le chemin de roulement. Si c'est le cas vous estimez qu'on peut négliger le flambement du au freinage par exemple?! - Vous n'avez pas paramétré le chemin de roulement (flambement, déversement,...) - la flèche L/200 à mon avis est trop faible? une flèche non contrôlée risque de gêner la bonne marche du matériel roulant Meilleures salutations
Juillet 8, 201410 a Auteur comment_91758 bonjour Mr ucefelmir cette vidéo a pour but de connaitre le logiciel et ces paramètre pour un calcul approfondie il prend un peux de temps si vous voulez y'a pas de problème en comparant un exemple théorique avec un sur ordi
Juillet 9, 201410 a Auteur comment_91761 bonjour, on se qui concerne une flèche admissible de verticale < L/700 horizontale < L/800 pour les appuis un déplacement de < H/300 on se qui concerne la vérification a la fatigue il faut que la différence de la contrainte équivalent due au charge d'exploitation avec la résistance a la fatigue
Bonjour,
modélisation d'une poutre a pont roulant ou charge roulant avec le logeciel robot structural analysis
https://www.youtube.com/watch?v=bHQi1EgBjs0