Posté(e) le 8 juillet 201410 ans comment_91757 Bonjour, Pour un local vélo 12m x 3.5m, 8 poteaux Ø101.6 encastrés en pied. Ma question est la suivante : doit-on obligatoirement réaliser un contreventement horizontal sous versant ? Merci
Posté(e) le 9 juillet 201410 ans comment_91762 bonjour, bien sur il faut rigidifier la structure sinon tu sera verifier les section de tes profilées sur les charge horiz. comme une table de faible dimonsion (1m²) mais il faut un C-V
Posté(e) le 9 juillet 201410 ans Auteur comment_91763 bonjour, Je ne comprend pas tout dans ta réponse. Pour moi une table n'est pas encastrée en pied, ce n'est donc pas comparable. Structurellement parlant je n'ai pas besoin de CV. J'en ai mis un provisoire pour le montage c'est tout merci quand même de ta réponse...
Posté(e) le 9 juillet 201410 ans comment_91765 bonjour, Il y a 2 possibilités pour se passer du cv de la toiture : - Encastrer les pieds de poteaux et prévoir les relâchements nécessaires entre les poteaux et traverses de façon à ne pas transmettre l'effort horizontal vers les éléments de la toiture. - Prévoir un nœud poteau-poutre type rigide et dans ce cas calculer les traverses vis à vis des sollicitations provenant du vent/séisme ça reste une réponse généraliste car je n'ai pas une idée exacte sur votre structure notamment la nature de toiture... Modifié le 9 juillet 201410 ans par ucefelmir
Posté(e) le 9 juillet 201410 ans Auteur comment_91772 bonjour, Merci pour votre réponse elle me convient parfaitement.
Bonjour,
Pour un local vélo 12m x 3.5m, 8 poteaux Ø101.6 encastrés en pied.
Ma question est la suivante : doit-on obligatoirement réaliser un contreventement horizontal sous versant ?
Merci