bonjour, en pratique on le prolonge sur une longeur de L/4 mais ce qui est vraie la longuer d'ancrage est determiné à partir de la courbe du moment fléchissant cad la longuer d'ancrage sur la poutre
-
bonjour, moi a votre place j'aurais mis une console de 40 cm ce qui facilitera le coffrage , le ferraillage ( contiunite des aciers en parties inferieurs , diminution de la quantité des aciers en part
-
si c'est académique oui mais si c est pour la pratique l'idée n'est pas interressante car il faudra facilité l'execution,gagné le temp d'éxécution par conséquent on gagne en planning et en terme d'arg
Bonjour,
Bonjour les amis .j'ai une poutre + une console
j'ai aboutis par logiciel que la poutre doit être de 40 cm et la console est de 30 cm