Bonjour,
Peut on installer un cofre fort dont le poids est de 420 kg pour une surfacr de base de 0,37m2, au niveau d'un bureau au 4eme étage bâtiment administratif.

  • Replies 15
  • Views 4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Essalamou alikoum et Bonjour à tous,    Il est évident qu'une charge Q concentrée sur une nervure n’intéresse pas uniquement cette nervure, mais toutes les nervures parallèles, du fait de la rigidit

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    bonjour, comment vous compter le réalisé,tout d'abord quels sont les dimensions en plan du coffre fort,il fait combien x combien,et en plus de preference  il faudra faire  de sorte que la charge trans

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    bonjour, en realité cette charge ne sera pas repartie sur la dalle de 12m² ,car sa surface de contact  vaudra 0,64x0,50=0,32m² soit comme le coffre fort pese 400 Kg on aura 400/0,32=1250 Kg/m² reparti

Posted Images

Featured Replies

comment_92419

bonjour, comment vous compter le réalisé,tout d'abord quels sont les dimensions en plan du coffre fort,il fait combien x combien,et en plus de preference  il faudra faire  de sorte que la charge transmise sur le plancher soit inférieure à la surcharge de calcul de ce batiment à usage du bureau cad 250daN/m² valeur normative,dans le cas contraire il faudra voir les hypothèses de calcul de ce plancher de 4eme étage voir la surcharge adopté pour le calcul et sur base de cela  tu pourra determiné la surface requise afin de transmettre aux plancher la charge équivalente à celui prévu par le calculateur(concepteur du projet) et tu pourra comparer avec le 0,37m² dejà ça semble un peu faible.

a+

  • Author
comment_92421

bonjour,
Merci pour ta réponse, le coffre a pour dimension de H=100cm L= 64cm et l=50cm, est ce la charge ne serait pas repartie sur la dalle qui fait 12m2 et donc la charge réglementaire sera respectée.

comment_92424

Bonjour,
Peut on installer un cofre fort dont le poids est de 420 kg pour une surfacr de base de 0,37m2, au niveau d'un bureau au 4eme étage bâtiment administratif.

 

bonjour,

Si tu fais l'operation suivante tu auras ce qui suit ; 420/0.37 = 1135 kg/m² = 1.14 T/m²

Donc tu vois la surcharge avec laquelle tu as calculé ton plancher , si elle passe c'est O.K , mais je pense que NON 

Alors dans ce cas tu elargie le support de ton coffre , c'ad tu mets une dalle plus grande de maniere a rester dans tes hypotheses de calcul.

comment_92426

bonjour, en realité cette charge ne sera pas repartie sur la dalle de 12m² ,car sa surface de contact  vaudra 0,64x0,50=0,32m² soit comme le coffre fort pese 400 Kg on aura 400/0,32=1250 Kg/m² repartie sur  une surface de 0,32m² , alors ce que tu pourra faire et que tu prévoit une plate forme par exemple de 1m² ,cette plate forme peut etre consitué par des cornières et peut etre une tole  et cette plate forme s'appui sur la dalle avec 4 petit pied ainsi tu pourra avoir au droit de ce pied une charge concentrée de 200 Kg par exemple ,je suppose que la plate forme peut peser au maximum le poids du contrefort cad (400Kg+400Kg)/4 pied=200 Kg  charge suporté par chaque pied,et avec une charge concentré de 200Kg sur une dalle pleine ou hourdis ça ne posera pas de soucis.

a+

Edited by Bisudi Bazola Aimé

  • Author
comment_92449

bonjour,

est ce qu'on pourrait remplacer la plateforme de répartition des charges, en plaçant le coffre au dessus  du croisement de deux élements porteurs?sinon quels sont les profilés à utiliser et comment les poser?

comment_92451

bonjour, qu'es ce que tu appelle element porteur sois précis, tu parle par du croisement de deux poutres c'est ce que tu veux dire , si c'est au croisement de deux poutres et que dans ce croisement il ya un poteau ,à mon avis tu peux le faire car en ce moment là c'est comme si tu auras au droit du noeud cad au niveau du poteau un effort supplémentaire de 400 Kg,pas de crainte pour un poteau en béton armé comme on sait que sa section est au moins de 15cmx15cm pas de crainte à mon avis. mais si au croisement de ces 2 poutres il n'ya pas un poteau alors tu dois verifié le calcul de ces poutres au droit de ces noeuds.

a+

comment_92458

Essalamou alikoum et Bonjour à tous, 

 

Il est évident qu'une charge Q concentrée sur une nervure n’intéresse pas uniquement cette nervure, mais toutes les nervures parallèles, du fait de la rigidité non négligeable de la dalle de répartition, ci joint un paragraphe du du livre Traité de Béton armé Tome 4 de Mrs GUERRIN ET LAVAUR, relatif aux charges localisées sur dalle et sur plancher corps creux.

 

CORDIALEMENT

[attachment=6236:charge localisée1.JPG]    [attachment=6237:charge localisée 2.JPG]  

 

 

comment_92460

bonjour, il faut noter que cet article a mon avis devrait dependre aussi de l importance de la charge et aussi de la rigidite des nervures par exemple les nervures pour les planchers a corps creux etant moins rigide  on pourra appliquer ce theoreme,mais les nervures des plancher a dalle pleine  qui joue le role des poutres secondaires  du plancher  et dont la rigidite nest pas negligeable face a 400 kg a mon avis on ne pourra pas repartir cela sur toutes les nervures paralleles.

 

-En plus pour le cas precis puisqu il demandais si il pouvais disposer le coffre fort aucroisement de deux elements porteurs ceci a mon avis le probleme peut etre traiter comme suit.

-Si au croisement de ces deux poutres il ya la presence dun poteau disposer 400Kg  au droit dun poteau en beton armer il yaura aucun danger puisque les contraintes qui pourraient engendrer ce 400 Kg  sur un poteau en BA dau moins 15cmx15cm sera tres tres faible .

-Si au croisement de ces poutres ou nervures il y a pas un poteau alors le probleme sera traiter comme suit,  si les 2 nervures nont  pas la meme rigiditer,alors lelement le plus rigide reprendra la plus grande partie deffort,

-Si les 2 nervures ont la meme rigiditer alors il faudra appliquer la theorie des reseaux des poutres.

 

mais toujours jinsiste avec 400 Kg comme charge concentrer ,ce 400 Kg repartie sur 0,37m2,il faut eviter de le disposer sur la dalle donc soit au croisement de deux poutres sil ya un poteau mettez sa la bas il yaura aucune inquietude., si a la rencontre de deux nervures ou poutres il nya pas de poteaux ,le 400 Kg ne va pas trop deranger si la rigiditer de ces nervures ou poutres son gandes alors precise nous dans quel cas tu te trouve mr worldofgoo.

a+

comment_92476

bonjour,Monsieur Aimé je suive avec intérét vos intervations.A propos de votre dernier intervation posté, j'ai une question à poser " que voulez vous dire par théorie des réseaux des poutres poutres?"

comment_92477

bonjour,la theorie des reseaux des poutres c'est une théorie qu'on applique pour comme indique le terme reseaux cad il ya des mailles(cad une matrice) cad quand tu as un plancher dont les poutres se croisent et dans ces croisements de ces poutres il n'ya pas des poteaux ,donc il ya des theories des reseaux des poutres qui parlent du comportement de ces systemes des éléments.

a+