Bonjour,

 

Je suis ammené à dimensionner une dalle en béton armé ( balcon )

D'apres les rechereches  effectuées, j ai constaté qu'il faut prendre en considération le contrebalancement

ci dessous un extrait d'un document :

 

"Le contre balancement est le moyen d’assurer l’équilibre pour la dalle en console, pour cela il faudra que le poids du contre balancement soit égal à celui de la console.
Ce contre poids peut se faire de la manière suivante :
Créer une bonde pleine à l’amont de la poutre dont le poids sera équivalent à celui du balcon.
On prend comme épaisseur de cette bande 16 cm afin de répondre aux exigences citées dans le pré dimensionnement des planchers
."

Calcul de la distance X :
Gbalcon = 1 x 1.4 x 0.12 x 2.5 = 0.42 T
Gcontre poids = 3 x X x 0.16 x 2.5 = 1.2X T
Donc : X = 0.42/1.2 = 35cm

 

Voir fichier joint :

Balcon ( couleur noir )

bande ( zone hachuré )

 

Les questions qui se posent sont : primo comment et ou on met en oeuvre cette bande

secondo pourquoi on a pris juste les charges permanentes du balcon propre pour calculer la distance X ( distance de la bande )

 

Merci pour votre interet !

  • Réponses 12
  • Vues 7.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • ucefelmir
    ucefelmir

    bonjour, D'après vos équations ci dessus le 16 cm est une donnée d'entrée (épaisseur du contrebalancement) et non pas un résultat du calcul !! Ce qu'il faut faire c'est de se fixer l'épaisseur de la

  • bonjour, Est si tu pensais a faire ton balcon en poutrelles qui seront poseés sur les consoles des poutres qui reprennent ton plancher  on a deja parlé de ce probleme dans ce forum avec schema , com

  • ucefelmir
    ucefelmir

    bonjour, Effectivement, la solution de poutres consoles présente plusieurs avantages : sécurité, comportement maîtrisé, facilité d'exécution,...sauf qu'il est moins jolie que la solution dalle en por

Images postées

recommended_posts

comment_92564

bonjour,

 

C'est une manière assez compliqué de présenter les choses. Il faut en effet que le système soit stable et ce sous tous les cas de charges.

Si c'est un balcon en béton armé, j'en déduis que les plancher à l'intérieur du bâtiment sont en béton armé. D'après ton schéma la portée ne fait qu'un mètre, ma conclusion est que tu as suffisamment de matière derrière ton appui pour qu'il n'y ait pas de problèmes de stabilité. Ton sujet maintenant est de vérifié les états limites de service et ultimes

 

A+

  • Auteur
comment_92574

bonjour,

 

Merci Mr.CyrillH pour votre réponse je t informe que le plancher à l'intérieur est en poutrelles 

Pour Mr GERARDWARM ce que vous avez dit  a l air plus raisonnable de ce que j ai lu il faut absolument calculer toute la surcharge du balcon  un grand merci

 

il reste que je suis un peu perdu en ce qui concerne la manière avec laquelle on procédé au contrebalancement

comment_92577

bonjour,

Je suis d'accord sur le fait qu'il faut prendre le balcon non chargé (G) et l'avant chargé (1.35G+1.5Q) c'est sécuritaire. Si c'est un plancher hourdis (hourdis négatif) pouvez vous justifier le 16cm que vous avez pris dans les calculs ?

  • Auteur
comment_92587

bonjour,

les 16 cm sont le résultat de l'équation X = 0.42/1.2  

0.42 est la charge du balcon

1.2 est la charge du contrebalancement 

on a aboutit à l expression car le cntre balancmnt doit être supérieur ou égal à la charge du balcon

 

mais ma question c est comment et ou on met le cntrebalancemnt

comment_92593

Gbalcon = 1 x 1.4 x 0.12 x 2.5 = 0.42 T

Gcontre poids = 3 x X x 0.16 x 2.5 = 1.2X T
Donc : X = 0.42/1.2 = 35cm

 

bonjour,

D'après vos équations ci dessus le 16 cm est une donnée d'entrée (épaisseur du contrebalancement) et non pas un résultat du calcul !! Ce qu'il faut faire c'est de se fixer l'épaisseur de la dalle hourdis supposons 16+4 (20cm) alors au droit du contrebalancement on utilise ce qu'on appelle un hourdis négatif avec une table de compression assez épaisse soit un plancher de 8+12 (20cm) avec une table de 12cm de béton. j'espère avoir répondu à votre qst

comment_92598

bonjour,

 

l'idée qu'il y a derrière ce contrebalancement, c'est de créer un contrepoids qui permettra d'équilibrer les effets du moment négatif crée au niveau de la console car ce moment négatif, transmis aux appuis peut entrainer des soulèvements en fondations. j'ai l'impression que la valeur X que vous calculer c'est tout simplement la longueur de dalle pleine à prévoir à l'amont de la poutre pour créer le contrepoids sur les appuis et je crois que cela est une méthode parmi plusieurs pour résoudre le problème. dans le cas le plus défavorable, il faut mener le calcul en considérant le balcon surchargé et la partie amont non surchargée.

comment_92608

bonjour,

 

Merci Mr.CyrillH pour votre réponse je t informe que le plancher à l'intérieur est en poutrelles 

Pour Mr GERARDWARM ce que vous avez dit  a l air plus raisonnable de ce que j ai lu il faut absolument calculer toute la surcharge du balcon  un grand merci

 

il reste que je suis un peu perdu en ce qui concerne la manière avec laquelle on procédé au contrebalancement

 

bonjour,

Est si tu pensais a faire ton balcon en poutrelles qui seront poseés sur les consoles des poutres qui reprennent ton plancher 

on a deja parlé de ce probleme dans ce forum avec schema , comme ca tu evites ce probleme de dalle de contrebalancement.