montabone 2 posts
-
GUISSET 2 posts
-
Bisudi Bazola Aimé 2 posts
-
darush 2 posts
Most Popular Posts
-
bonjour, oui Hauteur de la poutre supérieure à L/10 mais aussi supérieure ou égale à l'épaisseur(hauteur de la semelle) dans ce cas des poutres de redressement. a+
Bonjour, en consultant un bouquin j'ai trouvé un exemple d'application au calcul d'une longrine de redressement. Seulement l'auteur commence d'abord par calculer les efforts internes à la longrine, et je ne vois pas comment il obtient ses résultats (effort tranchant et moment). J'ai pris des photos du passage concernée, l'application commence sur la photo 1, vous pourrez voir sur la photo 4 que l'auteur obtient l'effort tranchant 1168 - 290 x sur le tronçon DH ( je ne vois pas d'ou sort le 1168 KN) et il obtient une valeur en moment de - 856 + 137 x sur le tronçon CD (je ne vois pas d'ou sort le -856 KN*m). Quelqu'un a-t-il une idée de comment mener ce calcul RDM à bien pour retrouver les résultats de l'auteur ?
Cordialement.