En cherchant d'où pouvait venir mon problème je suis tombé sur des résultats surprenants avec le logiciel robot. J'ai calculé la valeur de l'effort de compression dans une poutre horizontale en fonction de l'inclinaison de la charge répartie. (voir image 1)
L'effort axial devrait donc varier en fonction du sinus de l'angle, or j'obtient comme résultats avec robot une courbe non sinusoïdale et présentant une discontinuité très importante au passage entre 58° et 59°. (voir résultats image 2)
Entre 59° et 90°, les résultats obtenus sont les mêmes que ceux que j'ai obtenus avec excel, à partir de 58° ils sont systématiquement la moitié de ceux provenant d'excel.
Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où provient ce résultat?
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
Bonsoir à tous!
J'ai posté ce sujet hier soir: http://www.civilmania.com/forum/topic/21861-chevron-sous-robot/
En cherchant d'où pouvait venir mon problème je suis tombé sur des résultats surprenants avec le logiciel robot. J'ai calculé la valeur de l'effort de compression dans une poutre horizontale en fonction de l'inclinaison de la charge répartie. (voir image 1)
L'effort axial devrait donc varier en fonction du sinus de l'angle, or j'obtient comme résultats avec robot une courbe non sinusoïdale et présentant une discontinuité très importante au passage entre 58° et 59°. (voir résultats image 2)
Entre 59° et 90°, les résultats obtenus sont les mêmes que ceux que j'ai obtenus avec excel, à partir de 58° ils sont systématiquement la moitié de ceux provenant d'excel.
Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où provient ce résultat?
En vous remerciant
Bonne soirée