  • bonjour, Pour un usage "courant" moi j'adopte pour une dalle de e=L/30=20cm.

  • bonjour, Lx/Ly=6/20=0.3<0.4 donc la dalle porte dans 1 sens (autrement dit sur 2 appuis)

  • Bonjour,   L’épaisseur des dalles dépend plus souvent des conditions d'utilisation que des vérifications de résistance      En effet les problèmes de déformation imposées par les revêtements fragi

Images postées

Messages recommandés

Posté(e)
  • Auteur
comment_92880

bonjour,

 

je ne sait pas pourquoi mon message ne s'est pas affiché, bref jele réécrit:

"la question est plutot bete mais je n'en suis pas certaine du tout ,concernat la questin sur l'epaisseur de la dalle et celles d'après

merci d'avance"

Posté(e)
  • Auteur
comment_92883

bonjour,

ah merci je ne connaissait pas le L/30,par contre pour les zones d'influences est ce que la dalles porte sur deux ou quatre murs. c'est pas indiqué

Posté(e)
comment_92894

Bonjour,

 

L’épaisseur des dalles dépend plus souvent des conditions d'utilisation que des vérifications de résistance  

 

 En effet les problèmes de déformation imposées par les revêtements fragiles ou cloisons non démontables conduisent à des rapports ht/l de l'ordre de 1/30 à 1/35 pour les dalles sur deux appuis à 1/40 à 1/50 pour des dalles carrées sur 4 cotés.

 

Cordialement 

Posté(e)
comment_92895

Cette discussion a été déplacée de la rubrique "DISCUSSIONS GÉNÉRALES" à "BÂTIMENTS BÉTON ARME",<br /><br /><strong class='bbc'>Merci d'utiliser les rubriques appropriées.</strong><br /><br /><br /><em class='bbc'>Message automatique.</em>

Rejoindre la discussion !

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…