Jump to content
Posted
comment_92981

Bonjour,

 

pour une extension d'un porte-à-faux, comment procédé? il faut faire apparaître les armatures des poutres de rives, et peut-on prévoir des lamelles sur la dalle de compression pour introduire les aciers supérieurs pour le contre balancement? ensuite est ce qu'il faut prévoir une dalle de rattrapage, j'ai troué un schéma ci-joint sur internet est ce que ça confirme se que j'ai dit, ou bien il ne faut pas touché la dalle de compression? y a t'il d'autre procédé?

Merci

  • Replies 1
  • Views 1.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_93000

bonjour,

 

ce qui compte c'est las armature supérieure

à prévoir aussi à hourdis négative par exemple 8+12 

 

le contre-poids doit 1.2*e1*d1=e2*d2 (d'une façon simplifié)

 

e1 : épaisseur de balcon ; d1 : largeur du balcon (longueur en porte à faux)

e2 : épaisseur du contre poids ; d2 : largeur du contre-poids  