Bonjour,

lors de la définition des charges sur planches sous RSA on consiidére le poids du 16+4 (par exemple) est inclus dans G;alors que robot définit le poids propre automatiquement !! c-à-d le poids du 16+4n sera compté 2 fois!!!!?

d'autres par la charges des cloisons ca sera compter comme charge linéique ou surfacique!!?

merci de m'éclaircir les choses

 

 

  • Réponses 1
  • Vues 895
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_93047

bonjour,

Si vous introduisez les dalles avec leurs épaisseurs ou épaisseurs équivalentes alors on introduit seulement les charges permanentes hors poids de la dalle comme charge permanentes. Pour les cloisons il faut distinguer les cloisons légers (charge surfacique d'environ 100kg/m²) des cloisons lourds à introduire comme charges linéiques.