- Replies 8
- Views 13.4k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
Dadoua 4 posts
-
Jean-Marie BRUNEL 2 posts
-
nzangue 1 post
-
tariko 1 post
bonjour, voici la feuille Excel pour le dimensionnement des collecteurs sécondaires des eaux pluviales,Eaux usées ,en PVC ,et le calcul de dimensionnement du collecteur Principal en Béton Armé, je vous met aussi les documents rélatifs aux hypothèses des calculs et d'élaboration de cette feuille de calcul car pour des calculs élaboré par une feuille Excel il faut toujours l'accompagné d'une note d'hypothèses des calculs afin de permettre au lecteur de comprendre ,cette notes des calculs avait été elaboré sur base de :
Norme Française NF EN 12056-1,NF EN 12056-3
-Norme Française NF D 18-206
-Règles DTU 60.11 d’Octobre 1988
-Règles des installations de Plomberie Sanitaire et des installations d’évacuation des eaux pluviales (Règles DTU 60.11 octobre 1988)
-Tuyauterie de distribution et d’évacuation des eaux par JAMES DELOURME
-Distribution et Collecte des eaux de l’Ecole Polytechnique de Montreal par FRANCOIS BRIERE
-Memotech Genie Civil J-M Destrac,D. Lefaivre,Y. Maldent,S. Vila
-Plans d’architectures du projet élaboré (Version Autocad) .
voici les deux documents cad feuille de clacul Excel et hypothese des calculs
a+