- Réponses 24
- Vues 7k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
koudouss24 13 messages
-
Bisudi Bazola Aimé 9 messages
-
ucefelmir 1 message
-
Elysée Kavula 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
bonjour, La section négative que vous avez eu veut dire tout simplement que le béton tout seul peut reprendre l'effort de compression Nu. Mais comme il y'a des aspects qui sont négligés pour facilite
-
bonjour, la notion de l'économie doit etre associé aux dispositions constructives,dans un poteau en Béton Armé ,on ne met jammais les aciers de diamètre de 8mm,on conseille le diamètre de 12mm,mais ex
-
bonjour,merci a vous parrain pour la rectification, mais une autre question concernant cette fois des diamètre transversaux, j'ai vue dans un document que pour les diamètre longitudinaux de ( 6,8 et 1
Bonjour,je suis actuellement entrain de dimensionner un poteaux (30x30), Nu= 0,812Mn, et après ferraillage je trouve les section suivante:
Ath= -11,78cm2, Amax= 45cm2.
Maintenant je veux déterminer Asc or je sais que Asc=max( Ath; Amin),avec Ath= -11,78cm2 et Amin= 4,8cm2.
Ma question est dans se cas , est ce que -11,78cm2=11,78cm2? Si ouii donc ma section sera Asc= 11,78cm2??? C'est exact??