bonjour, L'étude géotechnique vous donne les caractéristiques des sols en place et très souvent la couche supérieure est de très mauvaise qualité. Dans ce cas une substitution est réalisée et il conv
-
bonjour, La valeur prescrite pour EV2 est de 50 Mpa pour une substitution. Pour un mur de soutènement vous avez normalement une étude géotechnique et une étude de la structure. S'il n'est pas prévu
Bonjour,
Je voudrais avoir plus d’éclaircissements, s'il vous plait, en ce qui concerne l'application de l'essai à la plaque sur les plate-formes (fond de fouille) des ouvrages courants (dalots/ouvrages busée) dans un projet routier.
Puisque les fondations de ces ouvrages sont calculées par rapport aux données de l'étude géotechniques, quel serait donc l’intérêt de faire un essai à la plaque et mesurer le module de déformation Ev2. Merci d'avance