bonjour,

wa3alikoum essalem et saha Aidkoum 

Pour le calcul des linteaux et si vous travaillez sur Etabs .vous devriez affecter aux linteaux (Spandels) un nom ;les voiles c'est element verticales :Piers et les linteaux elements horizontaux :Spandels ensuite on sélectionne en utilisant :select :select:labels:spandel labels :on choisit les linteaux qu'on veut calcule le ferraillage exemple 

j'ai a calculer les linteau de l'axe 1C, je vais suivre l'article de lRPA et l'appliquer comme indique a la page 57 ,58 ,59 ,dans mon exemple j'ai V2 =573.77 KN si je majore en multipliant par 1.4 comme indique dans l'RPA j'aurrai  Tb = V/b0 d = 1.4*573.77/0.25*0.9      b0=25 cm epaissur du linteau  d=0.9 h  la hauteur de mon linteau =1m et on divise par 1000 pour passer au MN /m2  on aurra donc Tb=2.8 < Tblim=0.2fc28=5Mpa si je prend fc28=25Mpa

je passe a la verification de Tb par rapport a 0.06fc28=1.5 Mpa donc on est dans le cas de Tb>0.06fc28 c.a.d que le ferraillage en diagonal est nécessaire Ad=V/2fesins alpha  v est pris sans majoration tg alpha =h-2d'/l

h= 1m  d'=2.5cm    l=longueur du linteau dans mon cas l= 2m    fe =500 Mpa            tg alpha=0.475           Alpha= 25.4      sins Alpha=0.43      Ad=573.77  /429*1000. =0.001337 m2=13.37 cm2

j'espère qu'avec cet exemple les etapes de calcul des linteaux sont claire et bien sur sans oublie de calculer  Ac et Al tjrs en appliquant intégralement ce qu'il ya dans les codes et merci

 

comment_94270

bonjour,

 

merci ma soeur, mais si vous avez une fenetre esq vous considérer la partie inférieure (sous la fenetre comme un linteau)?????

 

bonjour,

Le linteau c'est  de l'ouverture à l'ouverture non comme le considère certain de l'ouverture au plancher ;on peut trouve ça sur n'importe quel document de l'étude des refends .

comment_94400

bonjour,

 

 

 

bonjour,

Le linteau c'est  de l'ouverture à l'ouverture non comme le considère certain de l'ouverture au plancher ;on peut trouve ça sur n'importe quel document de l'étude des refends .

merci, dans le cas ou on aura besoin des armatures diagonales (casdes fenetre) pouvez vous nous montrer comment on les fait??????

Edited by janyour

comment_94405

bonjour,

 

 

 

merci, dans le cas ou on aura besoin des armatures diagonales (casdes fenetre) pouvez vous nous montrer comment on les fait??????

 

bonjour,

 

c'est la même chose  rien ne change , le h comme je l'ai dit de l'ouverture a l'ouverture dans l'image en dessus l'ouveture est une fenêtre 

avec l=llongueur=1.20 m et h=2.40 m  b0=25 cm  V2=1548..48 kN.   j'aurrai  Tb =1.4* V/b0 d = 4.1Mpa     Tblim=0.2fc28=5Mpa si je prend fc28=25Mpa

 Tb>0.06fc28  

h= 2.4 m  d'=2.5cm    l=longueur du linteau dans mon cas l= 1.2m    fe =500 Mpa            tg alpha=1.96          Alpha= 62.95    sins Alpha=0.9     Ad=1548.48  /910*1000. =0.0017 m2=17.40 cm2 donc comme vous voyez rien ne change.

Edited by fatmabela

  • 2 years later...
comment_115757

Bonsoir, s'il vous madame j'ai un soucie a ce qui concerne le ferraillage du linteau, donc a ce qui concerne la vérification vis à vis des contraintes limite de cisaillement (article 7.7.2 du RPA), dans mon cas la condition ne vérifie pas en sachant que j'ai une petite ouverture de 1.2m*1.2m  avec L=1.86m, V=1799,11 Kn (sans majoration de 1.4) ,b0=0.25m et un fc28=30 MPA , s'il vous plais j'ai besoin d'une raiponce le plus tôt possible si vous pouvez ,