Posted October 8, 201410 yr comment_94372 Bonjour, j'ai un poteau de section 30*30, ms des contrainte architecture impose que une des ces 2 dimensions doivent etre =20 pour ce la j'ai choisit une section de 20*60 est ce que j'ai fait une erreur ou c'est bonne ? merci
October 9, 201410 yr comment_94376 bonjour, Commence à vérifier le flambement dans le sens du plus petit coté 20cm en fonction de ta charge. a+
October 9, 201410 yr comment_94377 bonjour, il faut vérifier : le règlement (la section minimale) l'inertie par rapport a la poutre (rotule plastique) la faisabilité (on ne peut pas superposé une poutre de 30 sur un poteau de 20)
October 9, 201410 yr comment_94385 Bonjour, En complément de ce qui a été dit précédemment. Pour un poteau de 60x20 sur un poteau de 30x30, comment vous allez effectuer le recouvrement des acier longitudinaux pour assurer la continuité de vos poteaux. Cordialement
October 9, 201410 yr Author comment_94399 bonjour, ce qui concerne le recouvrement, j'ai utilisé la section 20*60 a partir des fondation jusqu'au bout le prob c que on utilise des cloisons de 15 à 20 cm, donc si j'utilise un poteau de section 30*30 comme je peux conserver la décoration des etages merci
October 12, 201410 yr comment_94484 bonjour, Puisque vous avez choisi une section de 20x60 alors je comprend qu'il s'agit d'une structure contreventée par voiles. Dans ce cas ce n'est pas la peine de vérifier la règle des noeuds (formation du rotule plastique dans les poutres avant les poteaux). par contre il faut vérifier que l'élancement lambda est inférieur à 70 (BAEL91) et aussi vérifier la section d'acier longitudinal est inférieur à 5%.