  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    bonjour,   on entend par superficiel l'enrobage , ce dernier peut atteindre 4 à 5cm  

recommended_posts

comment_94469

bonjour; sii c une ségrégation superficielle, ya aucun problem, colmater avec un adjuvant; siii elle est profonde c'est a démolir sans voir.

c se que je demande à l'entreprise de  faire sur chantier

comment_94474

bonjour,

 

 

 

bonjour,

 

on entend par superficiel l'enrobage , ce dernier peut atteindre 4 à 5cm

 

1520769_355659377908349_1537550058_n.jpg

Ce poteau est à démolir sans aucune hésitation.