bonjour,

 

Pour moi il s'agit pas d'armature, il s'agit d'un coffrage perdu pour le béton

de quoi s'agit -il, d'un poteau, poutre ou?

 

je pense qu il y'a un espacement a respecter, sinon opter pour des paquets

comment_95344

bonjour,

 

Il me semble que c'est un mur en béton armé (Voile ou Rideau d'un mur de soutènement), j'ai remarqué l’absence des armatures horizontales (qui devient être a l’extérieur), de plus je vois un mélangé de barres T16 et T14 !!! 

 

Ici cher ami l'erreur principale a été deja faite lors de réception de ferraillage, l’ingénieur qui a signé le PV de réception a commit cette erreur. 

Moi Personnellement je recommande la démolition, non seulement a cause de ségrégation mais aussi a cause d'absence de ferraillage horizontal et aussi la façon d'utiliser des barres T16 et T14 dans le ferraillage vertical d'une manière aléatoire (ce qu'est un peu louche a mon avis)

 