Posted November 8, 201410 yr comment_95381 Bonjour,je viens vers vous pu je voudrai vérifier un truc je suis en train de calculer un poteau au niveau sous sol (s6-p2 situé entre la rampe d accès et juste deriere la cage d ascenseur) donnée:ht fini s sol:2.5m ht fini mezanine 2,9m charge à l ELU=90T longueur de flambement=( 2.7+3.1)×0.7=4.06 puisque il s agit d un poteau ancré dans un massif de fondation bâtiment à noeuds non deplacable J ai pris une section de poteau 30×35 avec 10T12 le 30 est le côté parallèle à l axe du voile s sol est c que ce calcul est juste J ai besoin d une réponse rapidement svp merci
November 8, 201410 yr comment_95382 bonjour, Je peux vous dire que le poteau est vérifié (voir l'image incluse), mais j'ai deux remarques: 1- A l'ELU il ya aussi la situation accidentelle où la force sismique va créer un moment dans les poteaux, mais vous avez vérifier que l'effort normal. 2-Votre chois de ferraillage 10T12 peut etre avec moins de barres dont le diamètre est > 12mm (voir l'mage incluse). Cordialement.
November 8, 201410 yr Author comment_95390 bonjour,merci bertal au vu des plans de coffrage la longueur de flambement est donc correct c qui qui M inquiétait le plus c le choix du 0.7L0 compte tenu du fait que le poteau est libre suivant la petite dimension sur une hauteur allant du sous sol jusqu a la mezanine
November 8, 201410 yr comment_95393 bonjour, A vrai dire je ne vois pas une longueur importante d'un poteau qui est au sous sol lie a un voile périphérique, ensuite vous avez une mezzanine pourquoi vous sommez les deux niveaux ,d'un autre cote je ne sais pas si l'inclinaison des longrine est faisable et même si c'est pas interdit ,je ne pense pas qu'on peut le réaliser de la maniéré dont vous l'avez présenté ,on aura probablement plusieurs coudes dans un seul nœud ;en plus qu'on a un voile avec un poteau ,lie il n'est pas nécessaire de poser la longrine sur le poteau d'une manier incline vous pouvez la pose directement sur le voile, vous pouvez aussi prolonger les longrine sans les incliner en créant des plot qui s'arrête au niveau dallage pour éviter les appuis élastiques.je vous conseille de revoir vos longrines . Edited November 8, 201410 yr by fatmabela
November 8, 201410 yr Author comment_95394 bonjour,merci fatmabela le poteau n est pas lié dans les deux sens au niveau du plancher sous sol puisque il y a un vide au dessus de la rampe situé entre la cage d escalier et le voile c pour ça que je me pose la question sur la longueur de flambement à prendre
November 8, 201410 yr Author comment_95395 Le bureau de contrôle n a pas fait d objection sur la disposition des longrines
November 8, 201410 yr Author comment_95400 bonjour,est c que qq1 peut me confirmer la longueur de flambement ainsi prise c pressant merci pour votre aide
December 11, 201410 yr comment_96225 bonjour, bertal.sofiane.2012, pouvez vous partager le fichier de l'image. ça a l'air bien fait:) merci
December 15, 201410 yr comment_96356 bonjour, Mr Redouane 75, je suis d'accord avec les remarques soulevées par Mr fatmabela concernant les longrines et il faut en tenir compte dans les prochains projets. Le fait que le plan soit validé par un bureau de contrôle ne dégage en rien la responsabilité du bureau d'études