- Replies 11
- Views 4k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
SAM-GUESS 2 posts
-
abdeslam-brahim 2 posts
-
vie en rose 2 posts
-
bertal.sofiane.2012 1 post
Most Popular Posts
-
Bonjour Cela dépend de règlement, s'il s'agit d'une zone sismique la plus part des règlements fixe le recouvrement des barres de 40 à 50 fois le diamètre.
-
bonsoir, Les longueurs e recouvrement comme de scellement sont destinées à assurer une certaine adhérence acier-béton de telle sorte que les deux matériaux travaillent conjointement.. la lon
Bonjour,
la longueur de scellement est elle la longueur de recouvrement sachant que la dernière est 50 fois le diamètre et la deuxième dépend du diamètre pou sceller ?????
je me confronte à ce problème que la longueur de scellement est la même du recouvrement afin d'assurer la continuité
mécanique
quelle D.T.R qui nous parle de ca ???
Crdlt