Bonjour,

J'ai modélisé une structure BA constituée de 3 niveaux avec des voile et poteaux-poutre, plancher modélisé en diaphragme rigide

Je vous demande votre avis sur les résultats de l'analyse modale notamment les mode 2 et 4 (faible mobilisation des masses en x et y) et le mode 16 ( importante mobilisation de masse suivant y)

 

Merci

  • Replies 9
  • Views 1.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

comment_95575

bonjour,

 

Il semblerait que vos modes 2 et 4 soient des modes locaux alors que le mode 16 est un mode global, excitant beaucoup de vos masses.

 

Pouvez vous fournir une déformée modale (graphiquement via robot) des modes 2 4 et 16 ?

 

Pour ma part je n'utiliserais pas le mode diaphragmes rigides (rigide selon x y et Z! ) mais plutôt le diaphragme souple (seulement x et y). Un diaphragme rigide implique qu'il ne peut avoir de déplacement différentiel vertical (selon Z) entre l'ensemble de vos nœuds accrochés.

Ce qui me semble faux (par exemple vous avez des poutres).

 

Cela pourrait changer votre analyse modale.

 

Cordialement.

  • Author
comment_95581

bonjour,

 

Effectivement les modes 2 et 4 sont des modes locaux et le mode 16 est global (cf. déformées jointe)

je vous joint également les modes propre avec un diaphragme partiel suivant x et y, les résultats bien évidement changent, il y a un couplage entre les masses participantes dans les deux directions, est ce que c'est signe de mauvaise conception?

 

Cordialement

 

comment_95589

bonjour,

 

Non pas nécessairement, votre nouveau mode 2 ressemble a un cas de torsion. c'est plutôt courant pour des ossatures contreventés par des voiles périphériques.

comment_95605

bonjour, vous devez avoir plus de 50% de mobilisation massique pour le mode 1 et 2. Soyez sur que le mode 16 n'est pas le cumul, sinon, c'est toute la structure qui doit être revue. Modifiez les rigidités des élément porteurs.

 

Bon courage

  • Author
comment_95612

bonjour,

 

Quel texte de la norme exige d'atteindre 50% pour les modes 1 et 2? le mode 20 "suivant le tableau" donne 20.97% et en cumul 90.77 (suivant y)

comment_95677

bonjour,

Aucune idée pour ma part, je ne suis pas spécialiste des réglementations sismique pour les ouvrages en BA.

Mais je penses en cherchant un peu sur le site, vous trouverez des avis utiles

Cordialement.