  • bonjour, Je vois que les poutres qui chainent les poteaux ont une bonne inertie (supérieure à celle du poteau dans les 2 sens : A vérifier). Si c'est le cas vous prenez Lf=0.7L0=O.7x5.2 sinon vous pr

recommended_posts

  • Auteur
comment_95631

bonjour,les sections des poutres sont mentionnées sur les plans hsp entre plancher s sol et mezanine 3.00m hsp entre plancher mezanine et plancher haut rdc 2.80m batiment a noeud non deplacable liaison poutre poteau encastrement je crois que c tout ce que dont on a besoin de savoir

  • Auteur
comment_95652

bonjour,c qoui le L0 dans notre cas le poteau n est pas lié suivant trois sens au niveau du plancher mezanine vous pouvez me dire svp la référence d ou est ce que vous avez tire le 2.42 L0/petite dimension merci

comment_95715

bonjour,

Je vois que les poutres qui chainent les poteaux ont une bonne inertie (supérieure à celle du poteau dans les 2 sens : A vérifier). Si c'est le cas vous prenez Lf=0.7L0=O.7x5.2 sinon vous prenez Lf=L0=5.2m.

Cdt

  • Auteur
comment_95729

bonjour,merci siucef cependant je voudrai attirer ton attention que le poteau est chaîne suivant la petite dimension au niveau de la mezanine (le poteau fait 30×50 cm) en fin de compte je crois que je vais prendre lf=3.2m autour de l axe perpendiculaire à "30" et lf=5.2m pour celui perpendiculaire à "50" qu est ce que tu en penses?

comment_95742

bonjour,  le poteau est chainé à la mezzanine quelque soit le sens les déplacements selon y et selon y sont bloqués et de ce fait la longueur libre du poteau est celle de la HSP sous mezzanine.

ouAllah A3llam.

A+

comment_95749

bonjour,  le poteau est chainé à la mezzanine quelque soit le sens les déplacements selon y et selon y sont bloqués et de ce fait la longueur libre du poteau est celle de la HSP sous mezzanine.

 

bonjour,

Le poteau n'est chaîné que dans un sens au mezzanine. Théoriquement, il faut prendre 2 longueurs de flambement Lfx et Lfy (qui sont différents). Mais comme les mezzanines sont des ouvrages qui subissent des modifications au cours de la vie de l'ouvrage (suppression éventuelle) alors par mesure de sécurité vous pouvez prendre Lfx=Lfy (=0.7x5.2 ou 5.2 comme expliqué plus haut)