Bonjour,

je voulais savoir quelle est la portée maximale d'une poutre en acier (IPE450) ,supportant un plancher

collaborant.(structure en acier).merci

 

 

  • Replies 7
  • Views 1.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_95925

bonjour,

 

bonjour,

 

la porté max cest 40m 

 

vous avez du vous tromper d'unité, 40m c'est complétement inenvisageable....

 

il nous manque les charges, l’épaisseur de béton, le dégrée de connexion, la nuance d'acier, les limitations de flèches pour répondre sérieusement a cette question.

 

On peut partir de l'idée que les hauteur des poutres métallique sont predimensionnées au 20eme de la portée. soit dans le cas d'une poutre de 45cm, une portée de 9m environs mais ça dépend de votre entraxe... cette approximation marche pour des solives non mixte la plupart du temps, en tout cas ça donne un ordre d'idée pour estimé si on est complétement a coté du dimensionnement ou pas.

 