Aller au contenu
Posté(e)
comment_95941

Bonjour,

 

Salam Alikoum svp on cherche une solution l'entreprise de réalisation a sectionné les aciers au lieu de les couder à cause d'une réduction de poteaux de 50 a 40 l'entreprise a coupé les aciers aux niveau des poteaux de rive ou la réduction se fait d'un seul coté ,on sait pas comment faire pour assurer le recouvrement maintenant  on doit percer peut être ? 

 

  • Réponses 4
  • Vues 1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_95956

bonjour,

 

la solution idoine serait de sceller d'autres barres d'acier à l'aide d'une colle type "sika" ensuite procéder au recouvrement des barres.

Bon courage

comment_96090

bonjour,

 

avant de proceder au scellement d'autre barres, verifier l'ancrage des nouvelles barres (50x le diametre) ensuite verifier la longueur de scellemnt droit dans la poutre conformement au reglement, si les deux conditions sont verifier, donc c'est bon.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…