Salam Alikoum svp on cherche une solution l'entreprise de réalisation a sectionné les aciers au lieu de les couder à cause d'une réduction de poteaux de 50 a 40 l'entreprise a coupé les aciers aux niveau des poteaux de rive ou la réduction se fait d'un seul coté ,on sait pas comment faire pour assurer le recouvrement maintenant  on doit percer peut être ? 

 

  • Replies 4
  • Views 998
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_95956

bonjour,

 

la solution idoine serait de sceller d'autres barres d'acier à l'aide d'une colle type "sika" ensuite procéder au recouvrement des barres.

Bon courage

comment_96090

bonjour,

 

avant de proceder au scellement d'autre barres, verifier l'ancrage des nouvelles barres (50x le diametre) ensuite verifier la longueur de scellemnt droit dans la poutre conformement au reglement, si les deux conditions sont verifier, donc c'est bon.