Bonjour,
le DTU 13.12 stipule que des fondations à niveaux décalés aient une pente maximale de 3H/2V (voir schéma ci-joint).
Cette exigence est d’ailleurs reprise dans les recommandations professionnelles de l'eurocode 2 ainsi que dans le guide d'application de l'eurocode 7.
Auparavant, le PS92 imposait de diviser cette pente maximale par 2 en zone sismique, et on se limitait donc à une pente de 3H/1V entre fondations de niveaux décalés.
Or, je ne retrouve pas de clause similaire dans l'Eurocode 8. Peut-on donc désormais se limiter à une pente de 3H/2V même en zone sismique?
Travaillant essentiellement en régions montagneuses, j'ai souvent recours à des fondations de niveaux différents pour s'adapter aux terrains en pente. Pouvoir se limiter à une pente de 3H/2V permettrait donc de réaliser des économies non négligeables sur de nombreux bâtiments...
Par avance merci.