Posté(e) Decembre 12, 201410 a comment_96259 salut a tous le monde apres ecrasement des eprouvette le resultat de resistance est egal 113 kg/cm2 apres 7 jour est ce que valable
Decembre 12, 201410 a comment_96261 bonjour, Comme est l'éprouvette? Cubique ou cylindrique? 113 kg/cm² ca donne 11,3 MPa à 7 jours c'est un béton à prise lente... Idéalement il faudrait une valeur de 30 Mpa voire 25 Mpa à 28 jours.
Decembre 13, 201410 a comment_96268 bonjour, il y a dans les règlements BA une relation qui relie la contrainte à 07 jours à celle de 28 jours. tu fais le calcul et tu vois si u atteins les 20-21MPA ou 200- 210 bars A+
Decembre 13, 201410 a comment_96269 bonjour,d'après ma connaissance, a 7 jours la résistance doit être égale 15 mpa ou plus pour atteindre 25 mpa a 28 j, biensur c'est pas une loi car l'utilisation des adjuvant joue un rôle important et le climat aussi (durcissement accéléré) car la résistance est croissante avec le temps. juste une remarque, il est interdit de décoffrer avec une résistance moins de 10mpa (décoffrage prématuré) alors sur chantier ou tu travailles , le décoffrage se fait pour combien de temps ? utilise cette formule , Fcj = j /(4.76 + 0.83 j ) x Fc28 j<28
Decembre 14, 201410 a comment_96308 bonjour, cela depend de ton projet et de la classe de béton, c'est la classe de béton est ordinaire uniquement pour un dallage non armé (béton de propreté) cette resistance n'est pas vraiment alarmante, mais s'il est de classe C25 ou 30 pour un ouvrage en béton armé, il faut penser dés maintenant à une solution
Decembre 14, 201410 a comment_96316 bonjour, BLL vous a donné la formules à appliquer pour déterminer la contrainte à j jour (Fcj = j /(4.76 + 0.83 j ) x Fc28 j<28) j dans la formule c'est le nombre de jour, pour votre cas à 7 jours vous obtenez une contrainte à la compression pour un béton dosé à 350 kg/m3 de 165 kg/cm2 équivalent à 16.5 Mpa. Comme il vous a été signalé précédemment ça se pourrait que le ciment que vous utilisez est à prise lente. Cordialement
salut a tous le monde apres ecrasement des eprouvette le resultat de resistance est egal 113 kg/cm2 apres 7 jour
est ce que valable