Jump to content
Posted
comment_96428

Bonjour,

 

salut tt le monde. voici ma question :
              SI on fait du chainnage à la base (terrain incliné et l'AVP a dépassé 1m). quelle la hauteur maximale de l'avant poteau ?

 

  • Replies 4
  • Views 6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Elysée Kavula
    Elysée Kavula

    bonjour,   Je crois que suite aux efforts dynamiques bien que le remblais fera une butee de l'avant Poteau le deplacement sera faible et non nul, d'ou la necessite de prevoir le tirant entre tete d'

  • bonjour, Généralement on limite la hauteur libre des avant-poteaux à 1.20 m: cecui en raison du risque de flambement. si pour une raison quelconque ( terrain trop pendu notamment) vos avant poteaux

  • bonjour,   dans le cas des avants poteaux qui seront remblayé esqu'on peu parler d'avant poteaux court ????? ou le déplacement de ces derniers sera nul????

Featured Replies

comment_96440

danc c'est un poteaux cour 

voir le RPA .

7.4.2.2 Armatures transversales

Les armatures transversales des poteaux sont calculées à l'aide de la formule :

                         (7.1)

 

- Vuest l'effort tranchant de calcul

- h1 hauteur totale de la section brute

- fe contrainte limite élastique de l’acier d’armature transversale

- ra est un coefficient correcteur qui tient compte du mode fragile de la rupture par effort tranchant; il est pris égal à 2,50 si l'élancement géométrique lg dans la direction considérée est supérieur ou égal à 5 et à 3,75 dans le cas contraire.

- t est l'espacement des armatures transversales dont la valeur est déterminée dans la formule (7.1); Par ailleurs la valeur maximum de cet espacement  est fixée comme suit:

 

            dans la zone nodale :

  t £Min (10Æl, 15cm)             en zone I et II

  t £10 cm.                               en zone III

            dans la zone courante :

            t'£15 Æl                                 en zone I et II

            t'£Min (b1/2, h1/2, 10 Æ1)      en zone III

Æ1 est le diamètre minimal des armatures longitudinales du poteau

 

- La quantité d'armatures transversales minimale At/t.b1 en % est donnée comme suit:

 

Si lg³5 :                   0,3%

Si lg £3      :                0.8%

Si 3<lg<5 :                 interpoler entre les valeurs limites précédentes

 

lg est l'élancement géométrique du poteau

 

 

 

comment_96465

bonjour,

Généralement on limite la hauteur libre des avant-poteaux à 1.20 m: cecui en raison du risque de flambement.

si pour une raison quelconque ( terrain trop pendu notamment) vos avant poteaux dépassent cette longueur,vous devriez  

prévoir des tirants qui limiterons cette hauteur ou alors, autre possibilité, vous relevez si c'est possible le niveau des semelles les plus profondes par du gros béton tout en veillant à respecter l'ancrage minimum.

comment_96532

bonjour,

 

dans le cas des avants poteaux qui seront remblayé esqu'on peu parler d'avant poteaux court ????? ou le déplacement de ces derniers sera nul????

comment_96556

bonjour,

 

Je crois que suite aux efforts dynamiques bien que le remblais fera une butee de l'avant Poteau le deplacement sera faible et non nul, d'ou la necessite de prevoir le tirant entre tete d'avant Poteau et pieds de Poteau pour eviter le cisaillement.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...