bonjour,

 

En général, une poutre prs  (reconstitués soudés) en flexion, les soudures sont dimensionnées avec l'effort rasant qui est fonction de l'effort tranchant et les caractéristiques de la section. Donc, faites d'abord ce calcul, puis penser à la suite.

 

Cordialement.