Posté(e) Decembre 24, 201410 a comment_96660 Bonjour, Je voudrai avoir la pente minimum pour un diamètre évacuation des eaux usées 200 d'un immeuble R+5 vers la fosse. merci!
Decembre 24, 201410 a Auteur comment_96664 bonjour, je précise eau usée et eau vanne. c'est urgent.merci
Decembre 24, 201410 a comment_96678 Bonjour, Pour les eaux usees ainsi que les eaux vannes avec un diametre de conduit de 200mm on a une pente qui varie entre 2% et 3%. L'avis technique No. 17 dans son article 3.3 indique une pente de 2%, mais pour raison de la facilite d'ecoulement vu la longueur et les accidents dans la canalisation on peut aller jusqu'a 3% (Selon mon experience personnelle).