Posted December 24, 201410 yr comment_96674 Bonjour les amis, j'ai un petit problème avec l'appui de départ d'un escalier d'une portée de 6.4 m (volée) sans palier de repos, sachant que le plancher est une dalle pleine; la poutre de chaînage est a 1 m de la première marche, est-ce que je peux considérer cette dalle comme appui, c.a.d un encrage des barres de la paillasse dans cette dalle; ou bien faire un recouvrement sur le ferraillage de la dalle (ep=20cm 2 x 2T14). j'attends votre aide mes amis. merci
December 24, 201410 yr comment_96680 bonjour, A priori ce n'est pas la volée d'escalier qui posera problème mais plutot la dalle pleine. en effet il faudrait s'assurer que la dalle plaine a été conçue et dimensionneé et armée pour supporter la charge qu'elle reçoit de l'escalier. A+
December 24, 201410 yr Author comment_96688 merci FRIDJALI, j'ai réfléchi à une solution elle est ci-jointe.
December 28, 201410 yr comment_96784 bonjour, ca pourrait être une solution mais attention aux effets de la console sur la poutre qui les porte. moment d'encastrement entrainant de la torsion. A+
January 10, 201510 yr Author comment_97162 bonjour, désolé, mais j'ai oublié de noter qu'il n'y a pas de poutre, et que la console est encastrée dans le poteau à mi hauteur, si quelqu'un a déjà calculé ce genre de problème, une orientation pour calculer la torsion(un model si possible). merci les amis.