bonjour, à priori vos avez pris toutes les dispositions pour que votre chantier évolue correctement. le proctor c'est bien ainsi vous saurez à quelle teneur en eau compacter et quelle est la densité
-
Les essais demandés sont bons. Le compactage des abords est très délicat, donc fais attention. Merci.
Bonjour,
je suis chargé du suivi d'un nouveau pole universitaire. le projet contient plusieurs amphis enterrés (de 200 à 400 places). la dalle de l'amphi est couler directement sur un remblai incliné. un hérissonage de 20 cm sépare la dalle de l'assise.
l'épaisseur de la dalle est 12 cm le dosage 370 kg/m3 en CRS le ferraillage une nappe T10*T8
la hauteur du remblai se diffère selon la capacité de l'amphi. le max 2 m.
l'entreprise a présenté un échantillon de sol (du TVN) pour constituer le remblai.
pour assurer une bonne assise pour les amphi j'ai demander au labo de faire plusieurs tests:
Essai proctor (densité OPN)
analyse granulométrique
analyse chimique (vu que le sol de la région est agressif)
j'ai exiger aussi que le remblai se fait couche par couche avec arrosage est compactage et chaque couche on va lla tester avec le troxler pour déterminer la densité et la comparer avec la densité OPN
ma question maintenant: est ce vous avez d'autres conseils?