Bonjour; Votre mur de souténement est un mur cantilever c'est à dire que ses éléments se comportent en porte à faux (semelles arrieres et avant ainsi que le rideau) le dimensionnement des differen
Bonjour,et bonne Année
Je suis actuellement entrain de faire un calcule manuelle sur le Mur de soutènement SANS CONTRE FORT de hauteur 4,80 mettre
v. La hauteur entre le terrain naturel et le point haut : 2.80 m.
v. La hauteur entre le bon sol et le niveau +00.00 : 02.00 m.
AVEC • Poids spécifique des terre constituant le remblai : Δ=16000N/m3.
• Angle de talus naturel : ϕ=30 °.
• Résistance admissible du sol de fondation :1,4MPa . A=0,270 ; q=0,8T/m3
-3°) Concernant le ferraillage de la semelle : c'est bonu
-3°) Concernant le ferraillage de rideau : a)-Rideau : Console ( Encastré libre )Ferraillage de la fibre (Face Terre) Sous F.S
Q = A xΔx h2/2
Q = 43740 N
Q1 = A xqx h=9720 N
MB = 1,35xQxh/3+1,5xQ1xh /2 = 121378,5N
A=25CM2=25,13CM2
WALAH C TROP et d'après le BAEL 80 ; nous précise que (pour un Mur de hauteur
supérieur à 3 ou 4 mettre on utilise les dépostions représentés sur la figure 3 , c'est à dire le
mur avec contreforts; si la distance entre les contreforts est de l'ordr de 2 a 3mettre ;;;;et pour
Mur de hauteur inférieur à 3 ou 4 mettre On peut réaliser soit un mur composé uniquement
d’un rideau et d’une semelle intérieur c’est a dire sans contrefort sans semelle extérieur
et d’après l’architecte il n’existe pas des forces extérieurs ; et d’après les normes BAEL 80
citez en premier j’ai décidé de diminuer la La hauteur entre le terrain naturel et le point haut
2.00 m j’ai besoin d’aide svpp c’est très urgent
Edited by nadjma