lostmen 5 posts
-
ucefelmir 4 posts
-
OUMNIA CCI 1 post
-
gasmi bel 1 post
Most Popular Posts
-
bonjour, 1/2- Votre systeme de contreventement vertical est basé principalement sur un portique autostable en BA (sans/avec remplissage selon les façades) donc tu prends l'amortissement et R qui l
-
merci sofiane :)
-
bonjour, Pour le coefficient de comportement vous prenez celui d'une structure contreventée par portique en BA. c'est quoi la nature de votre couverture (bac acier, panneau sandwich, double peau,...)
Bonjour,
Bonjour,
Je suis actuellement entrain de faire un etude pour un salle de sport ( portiques en BA et un toiture en charpente metalique)
j'ai besoin à l'aide, qui concerne à l'etude sismique
1- x(%) le pourcentage d’amortissement critique
notre cas est un système mixte (acier et béton arme)????
2- R : coefficient de comportement global de la structure
quel le choix dans ce cas (système mixte acier et BA) ??????
3-on peut mettre les liaisons rigides (diaphragme) pour le toiture ???