Posted January 21, 201510 yr comment_97331 Bonjour, s'il vous plait j'aimerai calculer une dalle sur la laquelle on va deposer un conteneur contenant un groupe elctrogène. le massif fait 2.70x12.30 et les charges sont: -charges statique: 36835 kg et charge dynamique 45000 kg. s'il vous plait comment calculer le ferraillage et l'epaisseur du massif . la contrainte admissible du sol est de 1 bar
January 26, 201510 yr Author comment_97451 bonjour, apparemment tous mes amis ingénieurs ne savent pas calculés ce type de massis. moi j'ai decidé de prendre la plus grande des deux charges et de le calculé comme un radier
January 26, 201510 yr comment_97453 bonsoir mon frère,je comprend tes difficultés mais qu'a meme essaye de mettre un peu de l'eau dans ton vin, des propos pareilles n'est pas digne pour un scientifique, tu as mis ce sujet au forum puisque tu savais que tu allais trouvé de l'aide ici meme pas d'une façon directe mais aussi d'une façon indirecte par des conseils,des dispositions etc alors un peu de diplomatie dans tes propos. ton massif sera reposé sur le sol et avec une contrainte de 1 bars pense dejà à un radier general. le probleme au niveau des charges des calculs, alors il faudra faire la combinaison la plus defavorable cad étudié et c'est à toi de nous dire cad si les 2 actions vont agir de la manière simultanée ou pas, mais apparement telque j'ai vu ton plan ,la charge dynamique est peut etre deduit surbase de la charge statique ,cad charge statique multiplié par le coefficient dynamique=45000kg/36835=1,22. Donc si tel est le cas , le calcul sera fait à mon avis ,d'après l'analyse de ta structure,le calcul sera fait avec le cas defavorable qui est de 45000 Kg or 45000 kg est une charge dynamique, compte tenu des vibrations,toute la structure sera tendue, cad que le diagramme des moments changera de signe donc , le radier sera armée dans sa partie inferieure ainsi que dans sa partie superieure. la contrainte étant de 1 bar, la charge etant de 45000 kg, la surface etant de 270cmx1230cm meme si on admet le poids propre et le remblais autour de 30% on aura une contrainte sur le sol qui sera inferieure à 1 bar, donc pour l'épaisseur du radier essaye d'exploiter l'equation du poinçonnement et du cisaillement et ensuite cette épaisseur trouvé devra verifié les contraintes dans le beton(Calcul en Flexion aux Etats limites de services) car pour ce genre des structures souvent le ELS predomine l'ELU compte tenu de fragilité du beton suite aux efforts dynamiques A noter que pour le feraillage ,ce radier doit etre armée dans sa partie inferieure ainsi que dans sa partie superieure car les vibrations tendent à engendrer les efforts de traction sur toute la structure, avec experience une épaisseur autour de 40cm pourra faire l'affaire. a+ a+ Edited January 26, 201510 yr by Bisudi Bazola Aimé
January 27, 201510 yr Author comment_97488 bonjour, merci beaucoup, et je présente mes excuse pour toute la communauté. y'avait une pression derrière moi, et j'ai chercher sur internet jusqu'à fatiguer sans avoir de solution. merci infiniment. je vais essayer de calculer avec robot millénium voir
February 4, 201510 yr Author comment_97673 bonjour, voila le plan de ferraillage que le cacul m'a donné. Que pensez vouz?