Bonjour,

 

apres avoir consulte pas mal de gens je narrive pas encors a trouve une reponse

cest a propos de fissuration de poutres (presque la totalite)

des fissure sur la face inferieur et aussi sur les deux joues de la poutres

elles sonts de 1mm de large et active

estce que cest dangereux

ya til un risque deffondrement de rupture

 quelle est la solution

merci

Edited by mourad18

  • Replies 12
  • Views 6.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • bonjour,   voir les documents IQOA , pour estimer la tenue structurelle, il est difficile d'évaluer du premier coup l'origine des fissures, voir l'emplacement d la structure, le ferraillage existant

Featured Replies

  • Expert
comment_97458

bonjour,

Les fissures normales du béton armé sont:

-ouverture: 0,3mm

-espacement de l'ordre de 30cm

Si vous avez des craintes, il convient d'envisager des mesures de sécurité.

comment_97475

bonjour,

 

voir les documents IQOA , pour estimer la tenue structurelle, il est difficile d'évaluer du premier coup l'origine des fissures, voir l'emplacement d la structure, le ferraillage existant, la nature du béton, plusieurs facteurs pour déterminer l'origine des fissures et si sont dangereuses ou non.

 

voir les document de SETRA  pour l'inspection des ouvrages et aussi les document STERS

 

cordialement

comment_97481

bonjour,

 

d’après votre description des fissures multiples de l'ordres de 1mm , dans ce cas on parlera pas de poutre mais de tronçons de poutres, évidemment il y'a danger "le risque est signalé"

 

avant de chercher la solution, il faut savoir les causes de ces dégradations, est ce que c'est une ancienne structure, nouvelle structure, chargement, la qualité de béton, est ce qu'il y a une note de calcul, la longueur des trames, le ferraillage, décoffrage prématuré, .....et un tas de choses

 

donc il faut procéder à une expertise approfondie et ensuite sur la base de diagnostic on peut prévoir des solutions

  • Author
comment_97496

Merci pour les reponse .le plancher fissure et au 1er etage .le plancher rdc ya aucun degradation  pareil aussi au plancher 2eme etage

aujourdhuit je mesuis rendue compte que le joint de delatation est plus large que dahbitude(le joint entre notre maison et celle des voisins)

 jaimerai chemise les poutres fissure pour au moins eviter le risque defondrement .et par la suite je cherche la cause de ses fissuure estceque c possibles

merc tous le monde

comment_97498

bonjour,

ne nous précipitons pas.

d'après votre description:vos fissures sont des fissures de traction puisqu'elles sont sur la façe inférieure et perpendiculaires 

à la ligne moyenne.

vous dites aussi qu'elles sont présentes sur les joues de la poutre.

est ce que la flèche de la poutre n'est pas perceptible?

regardez aussi l'ouverture de ces fissures latérales.est ce qu'elle est la même sur toute la longueur?

enfin étant donné que les deux planchers RDC et 2ième étage n'ont pas subi de dégradation; il se peut que ce soit des fissures de retrait ( s'interroger sur la présence d'un enduit superficiel récent).

OuAllah Oua3lam.

comment_97517

bonjour,

je voulais ajouter d'autres questions concernant la portée de la poutre et sa section.

par ailleurs il y a lieu de connaitre l'historique de ces fissures. Ont- t-elles toujours existé ou sont elles apparues subitement?

 est ce qu'il n'y a pas eu un chargement non pris en considération lors de la conception(réservoir d'eau, coffre-fort ou autre appareillage lourd)?

A+

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest