- Replies 6
- Views 1.6k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
bertal.sofiane.2012 2 posts
-
fatmabela 1 post
-
SAM-GUESS 1 post
-
MAS Reda 1 post
Popular Days
Most Popular Posts
-
bonjour, Pour les structures en voiles porteurs y'a aucune limitation pour la hauteur, donc vous pouvez aller plus que 30m :) Il y'a un truc très important a prendre en considération : Dans
-
bonjour, 1- LA HAUTEUR CONCERNE LA SUPERSTRUCTURE, CAR LE VOILE PÉRIPHÉRIQUE DONNE UNE TRÈS GRANDE RIGIDITÉ AU SOUS-SOL. 2- VOIR SCHÉMA INCLUE
-
bonjour, bonjour, Pour le R= 5 comment justifier l'interaction ???? ARTICLE DU RPA Les portiques doivent reprendre, outre les sollicitations dues aux charges verticales, au moins 25%
Bonjour,
DANS LE RPA 99 VERSION 2003 POUR UNE STRUCTURE A Système de contreventement en portiques par des voiles en béton armé CE QUI VEUT DIRE QUE LES VOILES REPRENNENT MOINS DE 20 % DES CHARGES VERTICALES.CE SYSTÈME EST VALABLE SEULEMENT SI LA HAUTEUR DU BÂTIMENT EST INFÉRIEUR A 30 M OU A 10 NIVEAUX EN ZONE III .
MES QUESTION SONT LES SUIVANTES :
1- EST CE QUE LA HAUTEUR A PRENDRE C'EST A PARTIR DE LA BASE OU BIEN A PARTIR DU SOUS SOL ?
2- EST CE QUE LA CONDITION DE LA STRUCTURE INFÉRIEUR A 30 M EN ZONE III EST VALABLE POUR UN Système de contreventement constitué par des voiles porteurs en béton armé ?
MERCI ET BONNE JOURNÉE.