  • bonjour, je suppose que vous voulez parler de dalots< préfabriqués. ce type de dalot peuvent etre entièrement préfabriqués comme il peuvent l'etre partiellement. radier (radier et parois coulés

recommended_posts

comment_97936

bonjour,

je suppose que vous voulez parler de dalots< préfabriqués.

ce type de dalot peuvent etre entièrement préfabriqués comme il peuvent l'etre partiellement.

radier (radier et parois coulés en place et dale de couverture préfabriquée).

en tout etat de cause chaque élément préfa doit faire l'objet d'un calcul à la manutention.

les points de manutention sont considérés comme les appuis et la pièce est vérifiée soumise à son propre poids avec un coefficient de majoration pour tenir compte du coté dynamique( balancement de la pièce au bout des élingues.

A+.