Bonjour tout le monde,

je voudrais appliquer la règle de la dégression verticales des charges d'exploitations sur un bâtiments 2SS+RDC+11. alors je voudrais vous poser deux questions.

 

1) Je ne trouve nulle part la NF P06 001 qui évoque cette règle, alors quel est le principe pour appliquer celle-ci? (les livres sont parfois contradictoire, Henry Thonier, traité du BAEL...) et si c'est possible un extrait de l'article.

2) Comment introduire la dégression sur un modèle Autodesk Robot Structural Analysis 2015?

 

MERCI beaucoup pour votre aide.

  • Replies 6
  • Views 8.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour ​Ci joint les pages de la NFp06001 concernant la digression des charges  

  • Bonjour Il faut se référer a la norme eurocode1 (ca n'a pas vraiment changé dans le principe): NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales - P

Posted Images

Featured Replies

comment_98301

Bonjour

Il faut se référer a la norme eurocode1 (ca n'a pas vraiment changé dans le principe): NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments (Indice de classement : P06-111-1)

 

Il y a d'une part la possibilité de réduire la charges d'exploitation en fonction de la surface de plancher, et d'autre part de réduire la charges d'exploitation par niveau en fonction du nombre de niveaux chargés en même temps.

Sachent que vous devez en toute logique prendre en compte que un seul niveau soit chargé en pas les autres, deux niveaux et pas les autres...ect. jusqu’à tout les niveaux chargé en même temps (çà peut paraitre fastidieux)

 

Extrait 6.2.2:

6.2.2 Poteaux et murs

(1) Pour le calcul des poteaux et des murs, il convient de placer la charge d'exploitation à tous les endroits défavorables.

NOTE

L'Annexe Nationale peut introduire des règles encore plus simplificatrices. Il est recommandé de calculer la force axiale maximale en supposant que la charge d'exploitation totale qui s'exerce sur le plancher de chacun des étages est uniformément répartie.

(2) Lorsque les charges d'exploitation de plusieurs étages agissent sur les poteaux et les murs, les charges d'exploitation totales peuvent être réduites par l'application d'un coefficient α n comme indiqué en 6.3.1.2(11) et 3.3.1 (2)P.

extrait 6.3.1.2

(10) Conformément à 6.2.1 (4) , un coefficient de réduction αA peut être appliqué aux valeurs qk concernant les charges d'exploitation des sols (voir Tableau 6.2 et les alinéas (8) et (9)) et des toitures accessibles, catégorie I (voir Tableau 6.9 ).

NOTE 1

La valeur de α A recommandée pour les catégories A à D est déterminée comme suit :

 

small_for_PWZ_1.png

avec la restriction suivante pour les catégories C et D : α A ≥ 0,6

où :

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut indiquer une méthode alternative.

 

(11) Conformément à 6.2.2(2) et sous réserve que la surface soit classée dans les catégories A à D selon le Tableau 6.1 , on peut, pour les poteaux et les murs, multiplier la charge d'exploitation totale apportée par plusieurs étages par un coefficient de réduction α n .

NOTE 1

Les valeurs recommandées pour α n sont données ci-dessous.

small_for_PWZ_2.png

où :

  • n est le nombre d'étages (> 2) au-dessus des éléments structuraux chargés de la même catégorie ;

  • ψ 0 est conforme à l' EN 1990, Annexe A.1 , Tableau A.1.1.

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut indiquer une méthode alternative.

 

 

Extrait annexe nationale :

Le coefficient de réduction α A n'est utilisé que pour les catégories d'usage suivantes : A, B, C3, D1, et F. Il n'y a pas de réduction à appliquer pour les autres catégories.

Ce coefficient est calculé selon l'expression

 

small_for_ORZ_1.png

 

 

  • Author
comment_98317

Bonjour

Il faut se référer a la norme Eurocode1 (ca n'a pas vraiment changé dans le principe) [...]

​En appliquant les règles décrites dans l'Eurocode sur 11 niveau, on obtient les rédultats suivants (Habitation phi0 = 0.7):

10eme : 1

9eme : 1

8eme : 0.9

7eme : 0.85

.... 1er : 0.76 et enfin RDC : 1       la somme fait 9.457 * 150 Kg/m²  = 1418.5 Kg/m²

Si on suit l'exemple proposé par Henry Thonier dans son livre Tome1 page 161, on trouve un résultat très différent:

Degression_regle.thumb.png.7d55e70b6b618

Degression_HT.thumb.png.598796b7c4e661d2

la somme des coefficients est égale à 8 * 150Kg/m² = 1200 Kg/m²     cela fait une différence de 220 Kg par mètre carré de dalle supportée par le poteau. Si le poteau porte 25 m² de dalle (exemple) par niveau la différence de DDC sur 11 niveau est 5500 Kg.

 

Le principe a clairement changé, c'est pour ça que je cherche le texte de la norme NF P06 001.

Merci beaucoup pour ta contribution Keuj84!! :) 

comment_98374

Bonjour

 

Le principe a clairement changé, c'est pour ça que je cherche le texte de la norme NF P06 001.

Merci beaucoup pour ta contribution Keuj84!! :) 

​Ci joint les pages de la NFp06001 concernant la digression des charges

 

7078

7079

7080

  • 5 years later...
  • 2 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...