salut a tous j'ai une petite question sur les vérification du poteau " sur un projet d'un batiment d'archive de grande envergure et la reservé émis par C.T.C c de revoir la section de béton de poteau et a noté voir l'article 7.4.3.1 du RPA99 et donc le poteau est dimensionner 45x45cm² donc il faut augumenter la section

SVP j'attend vos commentaire et explications

salutations et merci pour votre répense

  • Réponses 16
  • Vues 7.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Cette remarque est très utile car elle concerne la vérification de l'effort normal réduit, pour t'expliquer cela on va étape par étape : Lors du pré-dimensionnement du poteau ce dernier est dimensionn

  • abdenour
    abdenour

    Mais non !! c'est du français pas du chinois SVP faites un effort en lisant bien le règlement. Je reprends : Outre les vérifications prescrites par le CBA c'est à dire à l'ELU et à l'ELS (vérification

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    bonsoir, tu n'a qu'a lever la réserve, autrement dit: dimensionner la section de poteau par cette formule de l'effort normal reduit si le contreventement est assuré par les portique, utiliser la combo

Images postées

recommended_posts

comment_98684

Cette remarque est très utile car elle concerne la vérification de l'effort normal réduit, pour t'expliquer cela on va étape par étape :

  1. Lors du pré-dimensionnement du poteau ce dernier est dimensionné en compression centrée à l'ELU en situation durable et transitoire; donc il est soumis uniquement aux charges verticales donc l'effort normal P à l'ELU.
  2. mais en réalité les poteaux sont soumis à la flexion composée dans le cas ou la situation est accidentelle (cas du séisme) ce qui veut dire qu'il seront soumis à un effort normal P et un moment fléchissant M sous la combinaison sismique la plus défavorable
  3. Puisque le pré-dimensionnement se fait à l'ELU, donc le poteau passe à l'ELU mais on ne sait pas encore si sous l'effort du au séisme il passera (possible qu'il y aura écrasement et rupture du béton) dans ce cas tu devras vérifier l'effort normal réduit selon l'article du RPA 7.4.3.1 sous les combinaisons sismiques seulement

comment_98701

Elle est inutile, on parle de l'effort normal n'est ce pas qu'il soit sismique ou en situation durable, le règlement parle sur les combinaisons sismiques, si vous dimensionnez avec une combinaison non sismique cas de ELU, et que les efforts normaux avec les combinaisons accidentelles sont inférieurs à ceux obtenus à ELU, là vous êtes tranquilles.

comment_98702

Elle est inutile, on parle de l'effort normal n'est ce pas qu'il soit sismique ou en situation durable, le règlement parle sur les combinaisons sismiques, si vous dimensionnez avec une combinaison non sismique cas de ELU, et que les efforts normaux avec les combinaisons accidentelles sont inférieurs à ceux obtenus à ELU, là vous êtes tranquilles.

comment_98704

bonsoir,

tu n'a qu'a lever la réserve, autrement dit: dimensionner la section de poteau par cette formule de l'effort normal reduit

si le contreventement est assuré par les portique, utiliser la combo G+Q+1.2E

si le contreventement mixte par voile utiliser la combo G+Q+E

comment_98723

Bonsoir

salut 

mr abdeslam-brahim si je dimensionne avec la combo G+Q+1.2E...  tu veux dire que je ne suis pas obliger de verifier ?  

​non, je veut dire dans le cas ou l'effort normal réduit n'est pas vérifier dans ce cas tu va dimensionner le poteau par cette formule 7.2 (v>0.3)

comment_98724

Bonsoir

salut 

mr abdeslam-brahim si je dimensionne avec la combo G+Q+1.2E...  tu veux dire que je ne suis pas obliger de verifier ?  

​non, je veut dire dans le cas ou l'effort normal réduit n'est pas vérifier dans ce cas tu va dimensionner le poteau par cette formule 7.2 (v>0.3)

comment_98734

salam,

mes amis la verification de l'effort normal reduit est necessaire et n'a rien à voir avec l'ELU. En fait il s'agit de minimiser l'effort normal repris par un poteau bien en dessous de sa limite pour qu'en cas de seisme on n'aie pas de degats dus à un ecrasement (dans le domaine plastique). Donc toujours surdimensionner le poteau par rapport à l'effort normal quand il doit reprendre des efforts sismiques.

  • 4 semaines après...
  • Auteur
comment_99180

merci pour vos réponse les gars c un point vraiment ignoré par pas mal d'ingénieurs et d'après mes recherche la flexion composé et un moment avec un effort normal donc si l'effort normal sous combo ELU est sup par rapport au combo sismique sa ne veut pas dire que c vérifié mais y'a toujours une rupture soit avec l'effort ou avec le moment

donc on ne doit pas oublié ce point dans tous les études des projets sa c d'après mes connaissances

salutations et encore merci pour le débat que vous donné les gars on apprend toujours et tous les jours

 

 

 

 

 

 