Posté(e) Mars 24, 201510 a comment_98559 bonjour,ayant une traverse de 12 m de portée supportant un plancher mixte plus une grande surcharge d'exploitation .voulant éviter un treillis pour un problème de hauteur d'étage et voulant également éviter un PRSje me retrouve en face de deux solution , soit une poutre en HEA (pas économique) , soit une poutre en IPE avec des jarrets en HEALes moment sont très important aux appuis .j'invite les spécialistes de la CM à un éclairage technico- économique
Mars 24, 201510 a comment_98574 Essaie de prévoir des articulations aux appuis et faire participer le plancher pour augmenter l'inertie de la poutre , ça te permettras d’éviter la vérification au déversement.
Mars 25, 201510 a Auteur comment_98581 bonjour,les articulations sont interdites en zone sismique pour les portiques participant aux contreventement .je cois qu'il y'a pas de problème de déversement , même sans la dalle , les solives bloque la rotation de la poutre
Mars 27, 201510 a comment_98621 Bonjour,un schéma et plus de détails sur la fonctionnalité de la passerelle seront souhaitables, tout commence depuis la conception !?
Mars 27, 201510 a comment_98624 BonjourComme dit par scorpion plus haut, une solution mixte peut aider a gagner de la hauteur et optimiser les contraintes dans votre poutre.La dalle peut aussi ce trouver plus basse, par exemple l'arase supérieure de la dalle serait au même niveau que l'arase supérieure de la poutre, un peu comme des poutres IFB ou IFC.Si le problème se situe au niveau de vos contraintes, augmentez votre nuance d’acier en S355 (assez courant pour les profilés du commerce et pas forcement plus cher d'ailleurs), sinon S460 mais plutôt pour du PRS.Si c'est un problème de flèches vous pouvez appliquer une contreflèches a la fabrication, souvent égale a la déformation sous G seul, mais selon votre exploitation, par exemple archives ou bibliothèques, vous pouvez prendre une part non négligeable de Q dans votre contreflèche.Si avec tout ca vous n'y arrivez toujours pas, il faudra augmenter le nombre et réduire l'entraxe des poutres principalesCordialement.
Mars 28, 201510 a Auteur comment_98648 Bonjour,RPA article 8.2.4 Essaie de prévoir des articulations aux appuis et faire participer le plancher pour augmenter l'inertie de la poutre , ça te permettras d’éviter la vérification au dév
Mars 28, 201510 a Auteur comment_98649 Quel est cet article qui interdit ce mode de fixation ?bonjour,l'article qui interdit les articulations est le 8.2.4 du RPA ( à moins que l'on prévoit des palées de stabilité)Je crois que s'est la mémé chose pour l'eurocode , un portique auto stable doit être rigide en zone sismique BonjourComme dit par scorpion plus haut, une solution mixte peut aider a gagner de la hauteur et optimiser les contraintes dans votre poutre.La dalle peut aussi ce trouver plus basse, par exemple l'arase supérieure de la dalle serait au même niveau que l'arase supérieure de la poutre, un peu comme des poutres IFB ou IFC.Si le problème se situe au niveau de vos contraintes, augmentez votre nuance d’acier en S355 (assez courant pour les profilés du commerce et pas forcement plus cher d'ailleurs), sinon S460 mais plutôt pour du PRS.Si c'est un problème de flèches vous pouvez appliquer une contreflèches a la fabrication, souvent égale a la déformation sous G seul, mais selon votre exploitation, par exemple archives ou bibliothèques, vous pouvez prendre une part non négligeable de Q dans votre contreflèche.Si avec tout ca vous n'y arrivez toujours pas, il faudra augmenter le nombre et réduire l'entraxe des poutres principalesCordialement.pour la solution en section mixte , j'ai l’habitude de l'utiliser pour les solives est ce qu'il suffit de prévoir des connecteurs sur la poutre principale pour la considérer comme mixte (qu'elle est la valeur de la largeur de la dalle de cette section mixte ? )
Mars 28, 201510 a comment_98652 L'article parle des portiques autostables n'est ce pas ? et si les portiques sont contreventés donc c'est pas interdit ? il faut lire l'article...........
Mars 28, 201510 a Auteur comment_98654 L'article parle des portiques autostables n'est ce pas ? et si les portiques sont contreventés donc c'est pas interdit ? il faut lire l'article...........L'article parle des portiques autostables n'est ce pas ? et si les portiques sont contreventés donc c'est pas interdit ? il faut lire l'article...........j'ai bien dit les portique participant au contreventement (donc portiques autostables) en cas d'encastrement de la traverses comment peut -ont nous l'associer à la dalle pour avoir un plancher mixte ( on risque de se retrouver avec un sens de moment qui provoque de la traction dans la dalle )
Mars 28, 201510 a comment_98656 pouvez vous nous donner les efforts ou les hypothèses de charges et un plan d’étage.
bonjour,
ayant une traverse de 12 m de portée supportant un plancher mixte plus une grande surcharge d'exploitation .
voulant éviter un treillis pour un problème de hauteur d'étage et voulant également éviter un PRS
je me retrouve en face de deux solution , soit une poutre en HEA (pas économique) , soit une poutre en IPE avec des jarrets en HEA
Les moment sont très important aux appuis .
j'invite les spécialistes de la CM à un éclairage technico- économique