Bonjour,

Je calcule une descente de charge a la main et pour prendre en compte la continuité, j'applique un coefficient de 1.15 sur l'appui central quand j'ai 2 travées et 1.1 sur les appuis de rive quand j'ai plus de 2 travées. 

mais quand on a un porte-a-faux, de combien on majore l'appui qui reprend la console dans le cas de 2 travées ou plus' et de combien on majore les autres appuis'

j'ai fait des recherches et je suis tombé sur un cours de l'ENTPE. est ce que quelqu'un sait comment ils determinenent le coefficient pour l'effet de console et si cest applicable a plus de 2 travees:

http://fewslinux.free.fr/FSP/131211/131211FSP03(34)_DDC_Etudiants.pdf

merci d'avance

  • Réponses 1
  • Vues 2.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_99862

Si je ne me trompe la coef de majoration est l coefficient que tu dois appliquer aux moment en travée isostatique pour obtenir le moment sur appuis d'une poutre hyper. Donc il suffit de faire un peut de RdM pour connaitre le moment hyperstatique sur appui d'un porte a faux (Résultatnte x bras de levier)... A confirmer je ne suis pas sure